给水工程 易错题之十七 知识题 (2012年上午第49题)下列关于工业循环冷却水处理设计的叙述中,哪几项错误? (A)流量较小的循环冷却水可作直流水使用。 (B)循环冷却水系统均应设置旁流水处理设施。 (C)再生水作为补充水时,循环冷却水的浓缩倍数不应低于2.5。 (D)补充水水质应以逐年水质分析数据的平均值作为设计和校核设备能力的依据。
解析: 依据GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》3.2.7条、4.0.1条、3.1.5条可知,选项A、B、D错误;依据6.1.5条可知,选项C正确。 故本题答案为:(ABD)
|